Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Weintek и Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Black_HAT
Уважаемые господа! Имею панель Weintek 8070iH, которая должна быль подключена к шине ModBus RTU (RS232) и считывать данные с 4-х контроллеров. Для программирования панели используется EasyBuilder. Загвоздка в том, что эта софтина не позволяет добавить в устройства панели более одного девайса. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, как быть.
Alexander_I
Вообще-то софтина позволяет цеплять столько устройств, сколько надо. Вопрос уже не единожды обсуждался. Перед адресом параметра через # ставится номер усройства. И делов. А устройство в панели - имеется ввиду тип интерфейса и его протокола. Физически на одном порту не может быть нескольких протоколов. Об этом и в документации явно сказано.
Black_HAT
А можно подробней?
vladun
RTFM.........
как тут еще можно "подробнее" ?
Alexander_I
Можно и чуть подробней. Когда вы добавляете устройство в системных настройках, оно занимает определенный физический порт, и вы присваиваете ему какой то из интерфейсов. Априори, никаких других устройств, т.е. с такими параметрами коммуникации и интерфейсом на этом порту быть не может. Читать надо английскую документацию, чтобы не войти в ступор и глубокое заблуждение. "Количество станций" в последнем столбце - кривой перевод английского "Station number", это тот физический адрес (номер) станции (контроллера), который у вас задается по умолчанию, т.е. для него вы можете просто указывать номер тэга. Для того, чтобы указать другой контроллер, перед номером тэга пишется через # адрес нужного контроллера. Т.е. адрес по умолчанию выглядит, например, как xyzk, адрес явный как n#xyzk для того-же адреса тэга, где n - адрес контроллера в сети
Kbzd
Цитата(Alexander_I @ 4.1.2013, 20:12) *
Можно и чуть подробней. Когда вы добавляете устройство в системных настройках, оно занимает определенный физический порт, и вы присваиваете ему какой то из интерфейсов. Априори, никаких других устройств, т.е. с такими параметрами коммуникации и интерфейсом на этом порту быть не может. Читать надо английскую документацию, чтобы не войти в ступор и глубокое заблуждение. "Количество станций" в последнем столбце - кривой перевод английского "Station number", это тот физический адрес (номер) станции (контроллера), который у вас задается по умолчанию, т.е. для него вы можете просто указывать номер тэга. Для того, чтобы указать другой контроллер, перед номером тэга пишется через # адрес нужного контроллера. Т.е. адрес по умолчанию выглядит, например, как xyzk, адрес явный как n#xyzk для того-же адреса тэга, где n - адрес контроллера в сети


Black_HAT , рекомендую руководствоваться английской версией руководства по программированию Weintek . В русской версии не всегда адекватный перевод и это может ввести в заблуждение, пример - путаница между номером станции / номером стойки.



Max2114
Цитата(vladun @ 4.1.2013, 17:53) *
RTFM.........
как тут еще можно "подробнее" ?


Про решетку в адресе для указания адреса слейва там очень криво написано... Вернее в описании работы с модбасом там об этом вообще не говорится....
Kbzd
Цитата(Max2114 @ 9.1.2013, 3:50) *
Про решетку в адресе для указания адреса слейва там очень криво написано... Вернее в описании работы с модбасом там об этом вообще не говорится....


1/ адрес не обязательно для slave-устройства
2/ пользуйтесь английским описанием, оно достовернее русского "вольного перевода"
Max2114
Цитата(Kbzd @ 9.1.2013, 7:36) *
1/ адрес не обязательно для slave-устройства


а для чего еще там может использоваться решетка?


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.